¿Motores, que es 380/660 ?

En las placas de los motores dice 380 (triangulo) y 660 (estrella). Lo que puntualmente no entiendo es de donde sale ese 660 ? Si por ejemplo aca en Argentina la tension de linea (entre dos fases) es 380.

2 Answers

Rating
  • 8 months ago

    La tensión de 660 es igual a 380 por la raíz de 3 (= 1,743), que es la relación entre las tensiones entre Fase y Neutro y Fase y Fase, en una distribución trifásica. Saludos.

    • Commenter avatarLogin to reply the answers
  • Anonymous
    8 months ago

    Se trata de dos tipos diferentes de conexión.

    Si la conexión usada es de tipo triángulo, el voltaje admitido es de 380 v. mientras que si se realiza en forma de estrella, admite 660 v.

    En esta imagen puedes ver las dos conexiones:

    https://www.editores-srl.com.ar/sites/default/file...

    • Commenter avatarLogin to reply the answers