¿cuantos motores puedo conectar a un variador micromaster 420?
Buen da amigos tengo que hacer una instalación y tengo la duda si puedo conectar 2 motores a un variador micromaster 420
los motores que tengo son de 1HP cada uno con una tensión de alimentación trifasica de 220Vac
el variador que tengo es micro master 420 serie 6SE6420-2UC21-5BA1
Me podrian colaborar si se pueden conectar los dos motores al variador y que protecciones debo tener en cuenta.
gracias
1 respuesta
- Alberto PrimeroLv 7hace 8 añosRespuesta preferida
Los variadores estan diseñados para controlar 1 máquina motriz. Tenes que cuidar que corresponda al nivel de Potencia de tu motor.
En tu caso serian necesarios dos MM 420.
La unidad de control trabajará sobre las variables propias del motor que conectes. de acuerdo a como lo programes.
Este tipo de controlador trae también las protecciones para el motor utilizado. corriente máxima, sobrecarga... Solamente deberás adecuar la protección para la línea de alimentación, que será funcion del calibre del cable que estes utilizando.
Ingh° Electricista