Yahoo Respuestas cerrará el 4 de mayo de 2021 (hora del Este de EE. UU.) y, a partir del 20 de abril de 2021 (hora del Este de EE. UU.), el sitio web de Yahoo Respuestas estará disponible solo en modo de lectura. No habrá cambios a otras propiedades o servicios de Yahoo, ni a tu cuenta de Yahoo. Puedes encontrar más información sobre el cierre de Yahoo Respuestas y cómo descargar tus datos en esta página de ayuda .

¿En qué Norma encuentro sobre espacio entre cables?

Buen día.

Me gustaría saber qué norma dice que se pueden ubicar los cables en cruce perpendicular sin provocar inducción de EMI.

Muchas gracias.

1 respuesta

Calificación
  • .
    Lv 7
    hace 10 años
    Respuesta preferida

    De manera conceptual la teoría electromagnética establece que

    Si el cable perturbador es perpendicular al cable víctima no habrá ФB que atraviese a este último y por lo tanto no se producirá en él perturbación por Inducción.

    En otras palabras no puede existir acoplamiento por Inducción.

    . Esto es simple teoría Física elemental de nivel básico y no requiere de estudios científicos para demostrarlo, por lo tanto es una "norma de sentido común" .-

    Sin embargo , como posiblemente estés manejando el tema de compatibilidad electromagnética, en el tema de las comunicaciones es donde más interés se da esta aplicación, cito como Norma la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC reflejada en el Real Decreto 444/1994. Que trata sobre el funcionamiento eficiente de los sistemas de cableados y de los servicios y redes de telecomunicaciones que coexistan en las empresas. Sobre todo para cable no apantallado UTP cuando las velocidades de proceso aumentan considerablemente por la aparición de nuevas tecnologías.

    Otras distancias aplicables, como separación recomendada entre cableado de comunicaciones y cables de alimentación o de fuerza son:

    Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros).

    Cables de corriente alterna

    Mínimo 13 cm. Para cables con 2KVA o menos

    Mínimo 30 cm. Para cables de 2KVA a 5KVA

    Mínimo 91 cm. Para cables con mas de 5KVA

    Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos.

    Intercomunicadores (mínimo 12 cm.)

    Equipo de soldadura, Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros).