¿porq? cada vez que uso la ducha eléctrica vuela el fusible o plomo de la cuchilla general?

6 respuestas

Calificación
  • Luis
    Lv 5
    hace 1 década
    Respuesta preferida

    Un fusible se calibra para que el alambre que lo constituye se funda y corte cuando se supera una cierta intensidad de corriente, ya sea por sobrecarga o cortocircuito.

    La instalación eléctrica se calcula para una cierta corriente dimensionando los cables y las protecciones (fusibles o interruptores termomagnéticos).

    Si reemplazas únicamente el fusible por uno de mayor valor sin aumentar la sección del cable el resultado puede ser desde acortar la vida del cable hasta provocar un incendio por sobrecalentamiento.

    No lo aclara en tu pregunta pero se deduce fácilmente que la conexión se hizo sobre un circuito existente y no apto para este consumo.

    Como bien te informan en otra respuesta, los grandes consumos como motores de cierta potencia (como un equipo de aire acondicionado), o estufas (la ducha por ejemplo), deben alimentarse con un circuito independiente (protección, conducto y cables).

    En este caso en particular donde se mezclan electricidad, agua y personas es muy importante extremar las medidas de seguridad: una efectiva puesta a tierra, interruptor diferencial y fusible o interruptor termomagnético, todos correctamente calculados e instalados.

    Fuente(s): Soy electricista
  • HG
    Lv 6
    hace 1 década

    En la caja donde venia te aclaraba que debes usar un breacker independiente para la pura regadera, además te dice el calibre de conductor adecuado.

    Contrata servicio técnico para que revise tu instalación en busca de daños por sobrecalentamiento y que te instale la regadera como debe ser.

    Fuente(s): Me dedico al mantenimiento residencial. http://hgmantenimiento.blogspot.com/ Cd. Juárez Chih.
  • hace 1 década

    arturo ...................El fusible salta porque esta pensado para proteger al cable, Ej. un cable de 2,5 mm. llava una protección de 15 A, si la ducha consume mas de eso entonces saltara el fusible (de lo contrario se quemaría el cable) la ducha eléctrica tiene mucho consumo Aprox. 34 A por lo tanto excede al cable y su protección ok SUERTE

  • hace 1 década

    Puede ser alguna de las siguientes causas: el fusible es inadecuado a la carga, en este caso la regadera, osea es de menor capacidad al consumo de la misma, o puede ser que la regadera este en corto, también que el cable de alimentación este demasiado lejos y con otras cargas en su camino generando caída de tensión, pero puedes probar con un fusible de mayor capacidad, como de 30 amperios y si se resuelve pues era ese el problema, sino pues es la regadera la que de ves repara o reemplazar.

    Fuente(s): mantenimiento
  • ¿Qué te parecieron las respuestas? Puedes iniciar sesión para votar por la respuesta.
  • hace 1 década

    1. por que esta en corto ay que revisarla 2. por que tu caja de fusibles ya no sirbe

  • hace 1 década

    Hola: mira yo creo que tu regadera electrica, genera mucha carga a tu sistema electrico.

    y por eso se vuelan tus fusibles.

    en parte eso esta bien opr que para eso fueron hechos, y esa es su unica funcion, para evitar que se incendie tu casa. no se de cuantos amperes sean tus fusibles, pero si ya no quieres que se te vuelen consiguete unos de 30 o 40 amperes. y prueba con esos.

    Fuente(s): Conocimineto general
¿Aún tienes preguntas? Pregunta ahora para obtener respuestas.