krassde preguntado en Ciencias y matemáticasIngeniería · hace 1 década

¿Por qué en los transmisores con protocolo HART se necesita utilizar una resistencia de 250Ω ?

Se que ahora vienen incorporadas, pero porque es necesario?...

1 respuesta

Calificación
  • Anónimo
    hace 1 década
    Respuesta preferida

    Porque HART es compatible con interfaces de bucle de corriente 4-20mA.

    4-20mA puede usarse tanto analogico como digital. Dispositivos con protocolo HART aprovechan la compativilidad digital del bucle de corriente 4-20mA incorporando la resistencia que mencionas. Estos dispositivos "ven" o monitorean, (mejor dicho) la tension que cae en dicha resistencia. Entonces cuando por la resistencia de 250Ω circula 20mA el dispositivo vera 5V y lo interpretara como un "1" logico. Cuando circule 4mA caera en la res. 1V, y sera interpretado como un "0" logico.